电工测量防爆仪表箱电阻是门技能活,不但借助工具,还要利用多种轨则。比喻伏安法、兆欧表法。
一、如伏安法测量电阻
根据欧姆定律,防爆仪表箱电阻R等于其两端的电压U除以电阻中流过的电流I,即R=U/I。如果用电压表和电流表测出电阻R上的U和I,即可算出R的大小。由于这种方法仅用到电压表和电流表,以是称为安表法。
在电压表前接法中,假定电流表的读数为Ix,电压表的读数为U,U=Ixra+Ux,即电压表的读数中包括了电流表内阻的压降。因此,根据两表读书求出的电阻为Rx=U/Ix=(Ixra+Ux)/Ix=ra+Rx。可见,电阻测量值中包括电流表的内阻ra。如被测电阻远大于电流表内阻ra,则ra的影响可以或许忽略不计,测量值Rx就较接近于实际值Rx。以是这种电压表前接法利用与测量防爆仪表箱内阻值较大的电阻。
在电压表后接法中,假定电流表的读书为I,电压表的读数为U,U=Ux,I=Iv+Ix,即电流表的读数中包括了电压表内阻的分流值。因此,根据两表读数的电阻为:Rx=U/I=Ux/(Iv+Ix)=1/((Iv/Ux)+(Ix/Ux))= 1/((1/rv)+(1/Rx))。可见电阻测量值是被测电阻Rx和电压表内阻rv的并联电阻值。如果被测电阻远远小于电压表内阻rv,则rv的影响可以或许忽略不计,测量值Rx也接近于实际值Rx。
以是在用伏安法测量防爆仪表箱电阻时,必须根据被测电阻的大小,决定适当的接线方法,以减少测量误差。
二、兆欧表法测量
兆欧表又称摇表或高阻表,是一种专门测量高阻值电阻的仪表。兆欧表的读数以兆欧为单位。
兆欧表的选用应使兆欧表的额定电压与被测的防爆仪表箱内部电气设备或道路等的工作电压相对应。如果选用额定电压太低的兆欧表去测量低压设备的绝缘电阻,则测量结果不克不迭精确反应在工作电压浸染下该设备的绝缘电阻值;如果选用额定电压太高的兆欧表去测量低压电器设备的绝缘电阻,则有可能损坏该设备的绝缘。其余,兆欧表的量程不要超过被测电阻值太多,省得引起测量误差。
三、电桥法测量
电桥是一种利用比较法测量防爆仪表箱电路参数的仪表,其灵敏度和精确度都很高。电路参数分为直流和互换两类。直流参数是指电路或元件的电阻;互换参数包括互换电路中的电阻R、电感L、电容C、互感M等。电桥也相应分为直流、互换两种,分别用于测量这两类参数。
电桥测量防爆控制箱的种类很多,直流电桥有单臂电桥、双臂电桥和单双臂两用电桥;互换电桥有电容电桥、电感电桥、变压器电桥和多功能的万用电桥等。