1对付配电变压器容量在100kV·A及以上的防爆配电柜体,在箱内散热窗靠侧壁处,应考虑到装配温控继电器(JU-3型或JU-4超小型温度继电器)和轴流风机,装配在节制电器板上方左边面的箱体上,以便使箱内温度到达必定值时(如40℃)能主动启动排气扇,强行排挤热量以使箱体散热。
2采纳掩护电路避免防爆配电柜供电的内部电路毛病的产生。抉择体积较小的智能缺相掩护器,如可选用DA88CM-II型机电缺相掩护模块(上海产物)装配于防爆配电箱内以避免因高压缺相运转而烧坏电动机。
3.选用节能型交换接触器(相似CJ20SI型)产物,并留意交换接触器线圈电压与所选剩作电流举措掩护器的相对应接线端子相连,留意停止准确的负载婚配。抉择交换接触器时,应选用其绝缘品级为A级及以上产物,必需包管其主回路触点的额外电流应大于或即是被节制的路线的负荷电流。接触器的电磁线圈额外电压为380V或220
V,线圈容许在额外电压的80%~105%范围内应用。
4.残剩电流举措掩护器的选用。必需选用相符GB
6829《残剩电流举措掩护器的一样平常请求》尺度、并经中国电工产物认证委员会认证及格的产物。可选用相似LJM(J)系列节电型、且是低灵敏度的延时型掩护器。掩护器装配的方法要相符国度GB13955-2005《残剩电流举措掩护装配的装配和运转》尺度。泄电掩护器的分断光阴,当泄电电流为额外泄电电流时,其举措光阴不该大于0.2s。
5改良原防爆配电箱的高压电容器组的接线方法,将其装配地位由交换接触器上桩头,改为接在防爆配电箱高压进线与计量表计之间。避免因运转中电容器电路产生缺相毛病或电容器毁坏时,形成计量装配计量不准确。别的,电容器抉择型号应为BSMJ系列产物,以包管元件质量可靠、平安运转。
6若新增柱上配电台架,在制造防爆配电柜外壳时,可选2
妹妹厚的不锈钢板材,并恰当按比例缩小防爆配电箱尺寸(在农改工程应用的JP4—100/3W型基础上,在原箱体宽度偏向尺寸上增约莫100 妹妹,即由原680
妹妹改为780 妹妹。改良后的防爆配电箱体形状尺寸为:1300 妹妹×780 妹妹×500
妹妹),以便增长各分路出线之间、出线与箱体外壳的电气平安间隔,如许有利于农电工的操纵保护和调换熔件,同时也可散热。
7防爆配电箱的进出线选用高压电缆,电缆的抉择应相符技巧请求。比方30kVA、50kVA变压器的防爆配电箱的进线应用VV22-35×4电缆,分路出线应用同规格的VLV22-35×4电缆;80kVA、100kVA变压器的防爆配电箱的进线分离应用VV22-50×4、VV22-70×4电缆,分路出线分离应用VLV22-50×4、VLV22-70×4电缆,其电缆与铜铝接线鼻压接后再用螺栓与防爆配电箱内接线桩头衔接。
8熔断器(RT、NT型)的选用。配电变压器的高压侧总过流掩护熔断器的额外电流,应大于配电变压器的高压侧额外电流,一样平常取额外电流的1.5倍,熔体的额外电流应按变压器容许的过负荷倍数和熔断器特征肯定。出线回途经流掩护熔断器的熔体额外电流,不该大于总过流掩护熔断器的额外电流,熔体的额外电流按回路失常最大负荷电流抉择,并应躲过失常的尖峰电流。并联电容器组熔断器的额外电流一样平常可按电容器额外电流的1.5
~2.5倍拔取。
9为了对屯子高压电网无功功率停止阐发,在箱内装配一只DTS(X)系列的有功、无功二合一多功能电能表(装配在计量表计板侧),用于调换原装配的三只单相电能表(DD862系列表计),以便于对负荷的在线运转监测。