对付分歧场合的分歧地区防爆仪表箱都可以起到掩护电器设备失常运转防止与风险气体打仗的感化。那末怎样对风险情况停止分类呢?上海量巨给人人来做个简略的先容。
在我国有两种防爆电器设备与情况的可燃性气体或蒸汽绝对应的分类办法。一种是依据防爆布局尺度,另一种是依据技术尺度的分类。在布局尺度中,把防爆仪表箱的应用情况中存在的气体或蒸汽,按传爆极限值分别为1、2、3个爆炸品级;且按引燃温度组别分为G1、G2、G3、G4、G5五个温度组别。还划定了绝对付各个爆炸品级及温度组其余气体或蒸汽可以或许平安应用的防爆电气设备的机能。其余为了便于应用,请求对具备所划定机能的防爆电气设备同一标记出响应爆炸品级及温度组别相符。也就是说,在布局尺度中,防爆电气设备的爆炸品级及温度组别相符标示,具备该标记的电器设备,绝对该数字或小于该数字的爆炸品级及温度组其余气体或蒸汽,可以或许包管其防爆机能。
在技术尺度中,没有间接对可燃性气体或蒸汽停止分类,它首先把易构成沼气的煤矿场合外的产业、企业场合用的防爆电器设备分别为II类,又进一步把隔爆型及本安型电气设备按情况气体或蒸汽的爆炸特征分别为IIA、IIB、IIC三个级别。并把所有的防爆电器设备按情况气体或蒸汽的引燃温度分别为T1、T2、T3、T4、T5、T6六个温度品级。其余为了便于应用,请求对具备各分类标记的电器设备响应情况气体或蒸汽,同一标记出种别标记及温度品级标记。请注意防爆仪表箱在多半情况下,只要依据最大实验平安间隙或最小扑灭电流的任一方便可对气体或蒸汽停止分级。然则,当只要最大实验平安间隙值,且在0.5到0.55mm范围内时,和只要最小扑灭电流值,且在0.8到0.9或许0.45到0.5范围内时,则必需测定其另一方的特征值,能力停止分级。
级别IIA、IIB、IIC本来是依据最大实验平安间隙停止分别的,因最小扑灭电流与最大实验平安间隙具备函数干系,故可依据此中任一方停止分级。对付温度品级T1、T2、T3、T4、T5、T6,因为容许电气设备的最高外面温度到达情况气体或蒸汽的引燃温度之下,故按温度品级分类防爆仪表箱产物的最高外面温度与气体或蒸汽的引燃温度下限值雷同。
读全文